Er det noen slike her?
Spørsmålet er:
Kan man gjennom å måle motstaden i en ovn eller varmeelement finne ut hvor mye effekt dette drar når det er tilkoblet?
Årsaken er at jeg skal bruke naboens strømuttak til motorvarmer og lurer på effekten det tar. Da må vi sette opp en avtale med antatt forbruk.
Elektro ingeniører?
Moderator: moderator
Re: Elektro ingeniører?
Det kan man ikke svare helt generelt på. Hvis det er utelukkende et resistivt element så burde du finne riktig verdi, men det kan man vel ikke være helt sikker på. Litt av problemet her er at måleinstrumentet ditt ikke sender samme strømstyrke gjennom elementet som vegguttaket vil gjøre. Hvis du kan gjøre en firepunktsmåling der du måler strømmen gjennom elementet og spenningen over elementet samtidig som du har kobla det til strømuttaket så er du framme. Men hvis elementet har innebygget logikk i tillegg så...Citroencx wrote:Er det noen slike her?
Spørsmålet er:
Kan man gjennom å måle motstaden i en ovn eller varmeelement finne ut hvor mye effekt dette drar når det er tilkoblet?
Årsaken er at jeg skal bruke naboens strømuttak til motorvarmer og lurer på effekten det tar. Da må vi sette opp en avtale med antatt forbruk.
Men du kan sikkert gjøre en måling og gi ham litt romslig kurs så kommer dere vel fram til en minnelig ordning...
Last edited by svp on Fri 05 Oct, 2007 23:11, edited 1 time in total.
Tror Claes Ohlson har en atrig dippedutt som du setter i stikkontakten og så stikker i kontakten fra ovnen i den igjen, den har en måler som forteller totalt forbruk og hvor mye den trekker.
Har jeg hørt... Så det kan være jeg rører litt, men tror det stemmer...
Kjetil S
Har jeg hørt... Så det kan være jeg rører litt, men tror det stemmer...
Kjetil S
Har 1975 DSpecial, 1967 Cadillac Sedan Deville, 1989 CX Croisette
Re: Elektro ingeniører?
Ja, det kan man. Så lenge det kun dreier seg om et varmeelemet uten ekstra stæsj, f.eks. elektronisk termostat eller vifte. I motsetning til glødelamper har et varmeelement tilnærmet samme resistans (motstand) når det er varmt som når det er kaldt.Citroencx wrote:Er det noen slike her?
Spørsmålet er:
Kan man gjennom å måle motstaden i en ovn eller varmeelement finne ut hvor mye effekt dette drar når det er tilkoblet?
Årsaken er at jeg skal bruke naboens strømuttak til motorvarmer og lurer på effekten det tar. Da må vi sette opp en avtale med antatt forbruk.
50 ohm vil gi deg 1058W ved 230V nettspenning.
Det betyr at 23 Ohm krever 10A sikring, og 14 Ohm 16A sikring ved 230V.
Motorvarmer drar vel 500 - 700W sånn typisk.
Jo de har en sånn. Den funker helt fint på rene varmeelementer. På kjøleskap ol. med motor viser den helt galt pga. fasefeil.kjetil wrote:Tror Claes Ohlson har en atrig dippedutt som du setter i stikkontakten og så stikker i kontakten fra ovnen i den igjen, den har en måler som forteller totalt forbruk og hvor mye den trekker.
Har jeg hørt... Så det kan være jeg rører litt, men tror det stemmer...
Kjetil S
Re: Elektro ingeniører?
Ypperlig!tronde wrote: Ja, det kan man. Så lenge det kun dreier seg om et varmeelemet uten ekstra stæsj, f.eks. elektronisk termostat eller vifte. I motsetning til glødelamper har et varmeelement tilnærmet samme resistans (motstand) når det er varmt som når det er kaldt.
50 ohm vil gi deg 1058W ved 230V nettspenning.
Det betyr at 23 Ohm krever 10A sikring, og 14 Ohm 16A sikring ved 230V.
Motorvarmer drar vel 500 - 700W sånn typisk.